只读
采暖基础知识
2018-06-22 09:59:55
admin
  • 访问次数: 11
  • 注册日期: 2018-06-19
  • 最后登录: 2018-08-21
  • 当前积分: 32

根本概念:
采暖体系:冬天向室内供热坚持室内所需温度的修建设备叫做采暖体系。采暖体系由热源或供热设备、散热设备及供热管道组成。运送热量的物质或带热体叫做热媒,一般选用水和蒸气做为热媒。热媒在热源取得热量经过供热管道输配到各个用户或散热设备,由散热设备把热量发散到室内。
围护结构:修建物及房间各面的围挡物,如墙体、屋顶、地板和门窗等。本分、外围护结构两类。
采暖热负荷:为保持采暖房间室内温度到达描绘需求标准时,依据采暖房间围护结构的耗热量和得热量的平衡核算结果,需求采暖体系供应的热流量。

2.根本核算:
1) 采暖描绘温度参数挑选:
a) 采暖室外核算温度tW:各区域选用不一样核算温度,拜见标准规则。
b) 采暖室内核算温度tn: 卧室18 .C或20 .C;清洁间(带澡堂)25 .C;厨房14 .C或16.C。
c) 采暖体系供回水温度:
关于壁挂炉采暖体系,依据散热设备不一样,采纳不一样供回水温度。
散热器体系:供水温度(tg)85 .C或80 .C ,回水温度(th)65 .C或 60 .C 
地板辐射体系:供水温度(tg)≤60 .C,供回水温差宜小于或等于10.C。
风机盘管体系:供水温度(tg)65 .C 或60 .C, 回水温度(th)55.C或 50 .C
2)常用工程单位换算(见热工基础知识有些)
依据不一样区域采暖室外核算温度tW及不一样功用房间的采暖室内核算温度tn,采暖热负荷可以由采暖面积平均热目标及采暖面积进行预算。一起要思考采暖房间外围护结构的朝向及墙体的节能保温状况。当采暖室外核算温度低,房间采暖室内核算温度高,外墙朝向为北向且保温功能差时,需采纳较大的采暖面积平均热目标。
依据《民用修建节能办理规则》,新建寓居修建外围护结构已思考节能保温办法,不一样区域采暖面积平均热目标须依据当地气象条件断定。关于北方区域主导风向为西北,南向及外墙少的房间热目标较小,东向房间稍多,西北向及外墙多的房间最大。
简化核算公式:
采暖热负荷Q????(W)=采暖面积(m2 ) x面积热目标(W/ m2)。
3) 采暖体系水流量核算:
  G=0.86Q/△t 
G—流量 kg/h
Q—热负荷 w
△t—供回水温差 tg-th   .C
4) 采暖体系阻力核算:
水体系中阻力丢失包括有些阻力丢失及沿程阻力丢失两有些,简化公式为:   
△P=(1+a)△PmΣl
△P— 管段总阻力丢失 Pa   △Pm— 沿程阻力丢失 Pa/m 
Σl — 最晦气环路长度 m    a — 有些阻力占沿程阻力的百分数
机械循环热水体系中,室内采暖管道沿程阻力丢失取80~120 Pa/m,有些阻力百分数取0.5~1,散热器体系与风机盘管系比较拟有些阻力百分数取值较小,具体数值视体系杂乱状况而定。
低温热水地板辐射采暖体系的阻力应核算断定,详见后文。

3.采暖体系办法及管道安置:
壁挂炉采暖体系中以燃气壁挂炉为热源,热水作为热媒,经过不一样管道安置办法衔接散热器、地板辐射加热管或风机盘管等散热设备。壁挂炉内水泵作为机械循环的强迫动力。
1) 散热器体系:
a)首要体系衔接办法有:
按供回水干管方位——上供下回式、下供上回式、下供下回式。
按各环路旅程——异程式(各环路旅程不一样)、同程式(各环路旅程一样)。
按衔接散热器立管的数量——双管体系、单管体系。
按散热器在立管中衔接办法——顺流式、跨越式。
实践工程运用中,上述各种衔接办法可有不一样组合:                             

1       上供下回单管同程式                 2  上供下回单管异程式

3       下供上回单管异程式                 4   下供下回双管异程式
      
5       水平单管体系                      6  下供下回双管同程式

由于同程式体系中每环路旅程共同,体系易平衡;一起双管体系可包管每组散热器进出口水温一样,因而安置采暖体系时,尽量选用双管同程式。此体系缺乏在于比拟糟蹋管材,需求多一段同程管道。
采暖炉分户体系中,每户独自为一体系,当前工程中散热器衔接多选用图示中后三种办法,即下供下回双管同程式、水平单管体系、下供下回双管异程式。
这些办法一样适用复式住所采暖体系安置,两层或三层共用一组立管,各层分环路安置。这组立管可设置在设备管道井中,并加以保温,削减立管热丢失。这种规划的长处是房间内无立管经过,水平管道可暗装敷设在墙内和地板内,使居室愈加漂亮。此体系每组散热器均需设排气设备。为到达分室温控,节省能源,引荐运用散热器温控阀或温控器连锁电动阀。

依据欧洲多年的成功经验,在体系中每一环路供回水总管处设备分水器、集水器来包管体系的阻力平衡。这种体系中,每组供回水支管接一组或两组散热器,有利于每组散热器独自调理且体系平衡好,即使是异程体系也能包管较好的平衡。体系一样需运用温控器连锁电动阀或散热器温控阀。每组分水器的分支路不宜多于8个,总供回水管和每一供回水分支路应设置调理阀门。此体系可依据不一样温度需求分室温控,一起包管埋地管段无接点。尽管管材耗费较大,管路安置杂乱,但舒服节能,体系运转中的渗漏危险削减,长时刻运转安全牢靠。独特适用于别墅等对寓居标准需求较高的修建。

b)散热器挑选及设备注重事项:
挑选散热器时,每个采暖房间的热负荷作为每组散热器核算基数。大都的散热器样本中供给的标准散热量是依据Tg=95 .C,Th=70 .C,Troom=18 .C的标准下得到的,并且咱们选用算术平均温差进行核算,即ΔTn=(95+70)/2-18=64.5 .C.



该帖已被设置为 只读,您暂时无法发表新的回复。